Форум электриков, энергетиков, электромонтажников - FazaNol.ru

Вернуться   FazaNol.ru - реши проблемы с электричеством! > Монтаж и эксплуатация > Внешнее электроснабжение

Ответ
 
Опции темы



  #1  
Старый 19.03.2009, 23:02
Саша11 Саша11 вне форума
Новичок
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: краснодар
Сообщений: 11
Репутация: 131
Саша11 is on a distinguished road
По умолчанию Профилактические испытания электоропроводок

Для профилактики проверяют целостность жил и правильность фазировки- подключение фазы на выключатель и на центральный контакт патрона. Подскажите, как проверяют изоляцию электропроводки и как часто?
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 21.03.2009, 21:08
parcev parcev вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 10.12.2008
Адрес: Краматорск
Сообщений: 326
Репутация: 197
parcev is on a distinguished road
По умолчанию Re: Профилактические испытания электоропроводок

Цитата:
Сообщение от Саша11 Посмотреть сообщение
...Подскажите, как проверяют изоляцию электропроводки и как часто?
Мегометром - 1000v например. на утечку на корпус и между фазой и нулем, НЕЗАБУДТЕ ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВОДА ОТ СЧЕТЧИКА!!!
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 22.03.2009, 06:01
Аватар для sla4892
sla4892 sla4892 вне форума
Новичок
 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 15
Репутация: 132
sla4892 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Профилактические испытания электоропроводок

Проверяют изоляцию электропроводки раз в три года. Мегомметром измеряют сопротивление каждого провода с землей. Меняют провода, если сопротивление меньше чем 0,5 Мом. Многие этого не делают, очень дорого.
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 05.04.2009, 09:49
Аватар для ndchsh
ndchsh ndchsh вне форума
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2009
Адрес: Ивано-Франковск
Сообщений: 13
Репутация: 131
ndchsh is on a distinguished road
По умолчанию Re: Профилактические испытания электоропроводок

Подскажите, пожалуйста, еще, а можно ли делать такие проверки через год после запуска системы электроснабжения (например) - а то у нас что-то начинаются непонятные перебои со светом.
Ответить с цитированием
  #5  
Старый 05.04.2009, 16:51
parcev parcev вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 10.12.2008
Адрес: Краматорск
Сообщений: 326
Репутация: 197
parcev is on a distinguished road
По умолчанию Re: Профилактические испытания электоропроводок

Цитата:
Сообщение от ndchsh Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, еще, а можно ли делать такие проверки через год после запуска системы электроснабжения (например) - а то у нас что-то начинаются непонятные перебои со светом.
какую систему энергоснабжения подразумеваете уточнить надо?
Система электроснабжения считается одной из наиболее сложных и ресурсоемких, а потому требует особого внимания. В ее состав входят следующие основные системы:
система общего электроснабжения;
система бесперебойного электроснабжения;
система гарантированного электроснабжения;
питающая, распределительная и групповая сети;
система заземления.
Ответить с цитированием
  #6  
Старый 07.05.2009, 11:47
wader wader вне форума
Новичок
 
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 9
Репутация: 130
wader is on a distinguished road
По умолчанию Re: Профилактические испытания электоропроводок

Уважаемый ndchsh ,да вы обязаны сделать профилактическую проверку,не дожидаясь даты запланированной,если ,возникли проблемы с энергоснабжением.Нет возможности самому-обратитесь в отделение Энергонадзора.
Ответить с цитированием


  #7  
Старый 02.06.2009, 21:15
Mozya Mozya вне форума
Студент
 
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Украина, г.Луганск
Сообщений: 43
Репутация: 136
Mozya is on a distinguished road
По умолчанию Re: Профилактические испытания электоропроводок

parcev, всегда замечал, что у Вас очень глубокие знания, Вы случайно не работник энергокомпании? Очень уж толково излагаете!
А для проводки до 1000V достаточно проверить целостность изоляции обычным мегаомметром. Методика проста - (главное не забудьте обесточить провод, выполнять работы на токоведущих частях под напряжением могут только квалифицированные специалисты) подсоедините одну клемму к проводнику, а вторую к заземлению (к контуру заземления, а не к "0") и вращая ручку мегаомметра с частотой примерно 100-120 об/мин сделайте порядка 20-25 вращательных движений. Если изоляция проводки меньше 0,5МОм, то с ней действительно что-то не так!
Ответить с цитированием
  #8  
Старый 02.06.2009, 22:06
parcev parcev вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 10.12.2008
Адрес: Краматорск
Сообщений: 326
Репутация: 197
parcev is on a distinguished road
По умолчанию Re: Профилактические испытания электоропроводок

Цитата:
Сообщение от Mozya Посмотреть сообщение
parcev, всегда замечал, что у Вас очень глубокие знания, Вы случайно не работник энергокомпании? Очень уж толково излагаете!
mozya, спасибо за комплимэ. да, работаю в донецкоблэнерого, краматорские сети.
Ответить с цитированием
  #9  
Старый 04.06.2009, 20:13
Mozya Mozya вне форума
Студент
 
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Украина, г.Луганск
Сообщений: 43
Репутация: 136
Mozya is on a distinguished road
По умолчанию Re: Профилактические испытания электоропроводок

Тогда приветствую вас коллега, я из "ЛЭО", работаю в Луганске!
То, что я не ошибся - это радует! )
Ответить с цитированием



Ответ
Опции темы