По умолчанию О бесполезности заземления.

Читал, но не могу взять в толк, почему в сетях с глухо заземленной нейтралью защитное заземление не защищает человека от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции? Какая разница, какова схема подключение нейтрали генератора или трансформатора к заземляющему устройству, глухая ли, или через сопротивление? Казалось бы, в любом случае напряжение между корпусом неисправной электроустановки и землей должно снизиться почти до нуля, если установка заземлена. Но, учебники говорят другое... Как же объясняется возникновение потенциала на неисправном, хотя и заземленном оборудовании?
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 16.12.2009, 20:59
VUS VUS вне форума
Новичок
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: Барнаул
Сообщений: 15
Репутация: 126
VUS is on a distinguished road
По умолчанию Re: О бесполезности заземления.

Заземление используется не для снижения потенциала, а для срабатывания аппарата защиты, которым защищено данное электрооборудование. В ПУЭ нормируется не значение потенциала, которое будет присутствовать на корпусе оборудования при пробое изоляции, а время срабатывания аппарата защиты.
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 20.12.2009, 13:18
Аватар для Artem
Artem Artem вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 166
Репутация: 571
Artem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really nice
По умолчанию Re: О бесполезности заземления.

Ну, то, что автоматы должны выбиваться при закорачивании фазы на заземленный корпус, с этим все понятно. Вопрос в другом, почему при закорачивании фазы (представим, что цепи питания электроустановки нет автоматов) напряжение на корпусе не снижается до нуля, между неисправной установкой и землей? В учебных пособиях пишут, якобы в линиях с глухо заземленной нейтралью при пробое изоляции электрических установок и аппаратов между корпусом и землей остается напряжение 110 вольт (для сетей 220 вольт). Каким образом может такое произойти, если электроустановка и заземлитель соединены накоротко?
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 03.01.2010, 19:50
VUS VUS вне форума
Новичок
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: Барнаул
Сообщений: 15
Репутация: 126
VUS is on a distinguished road
По умолчанию Re: О бесполезности заземления.

Напряжение в месте короткого замыкания может быть и больше, чем 110 В. Все завист от сопротивления питающего проводника (L) и сопротивления защитного проводника (PE). Если сопротивление L равно сопротивлению PE, то напряжение в месте КЗ бутет равно 110 В, остальное считаем сами.
Ответить с цитированием
  #5  
Старый 05.01.2010, 20:45
Аватар для Artem
Artem Artem вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 166
Репутация: 571
Artem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really nice
По умолчанию Re: О бесполезности заземления.

Даже больше половины!? Однако... Значит возникновение потенциала объясняется падением напряжения на сопротивлении защитного проводника? Получается, если сопротивление питающего проводника будет много меньше чем сопротивление защитного, при пробое изоляции почти все напряжение сети может оказаться на корпусе защищаемого прибора? Мдя... перспектива безрадостная, придется вносить некоторые коррективы в заземление уже сделанное нами в гараже...
Ответить с цитированием
  #6  
Старый 06.01.2010, 18:09
VUS VUS вне форума
Новичок
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: Барнаул
Сообщений: 15
Репутация: 126
VUS is on a distinguished road
По умолчанию Re: О бесполезности заземления.

Может проще сдалать нормальную трехпроводную систему (однофазная система) электроснабжения с применением защитного (PE) проводника. Цена кабеля с тремя жилами не намного выше двужильного. Да и ПУЭ предписывает делать электропроводку с использованием РЕ-проводника, да и себе спокойнее.
Ответить с цитированием


  #7  
Старый 17.01.2010, 10:02
Аватар для Artem
Artem Artem вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 166
Репутация: 571
Artem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really nice
По умолчанию Re: О бесполезности заземления.

Нет, решили ничего не переделывать, и дело даже не в материальных затратах, жалко потраченного времени. Поставим устройство защитного заземления и дело с концом. Знали бы заранее о "фокусах" с потенциалами, сразу бы установили УЗО...
Ответить с цитированием
  #8  
Старый 26.02.2011, 11:42
Аватар для S_A_V
S_A_V S_A_V вне форума
Студент
 
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 44
Репутация: 317
S_A_V has a spectacular aura aboutS_A_V has a spectacular aura aboutS_A_V has a spectacular aura about
По умолчанию Re: О бесполезности заземления.

Цитата:
Сообщение от VUS Посмотреть сообщение
Заземление используется не для снижения потенциала, а для срабатывания аппарата защиты, которым защищено данное электрооборудование. В ПУЭ нормируется не значение потенциала, которое будет присутствовать на корпусе оборудования при пробое изоляции, а время срабатывания аппарата защиты.
Как раз защитное заземление используется для снижения потенциала, а для автоматического отключения электроустановки используется защитное зануление. При этом, зануление без заземления - запрещено!

А что касается формулировки изначально заданного автором вопроса по поводу бесполезности заземления, рекомендую автору почитать по больше литературы или пройти курс обучения по электротехнике и тогда подобные вопросы или высказывания не будут иметь место!
Ответить с цитированием