Форум электриков, энергетиков, электромонтажников - FazaNol.ru

Вернуться   FazaNol.ru - реши проблемы с электричеством! > Монтаж и эксплуатация > Заземление

Ответ
 
Опции темы



  #1  
Старый 02.05.2009, 19:45
rearea rearea вне форума
Новичок
 
Регистрация: 02.05.2009
Адрес: Одесса
Сообщений: 22
Репутация: 135
rearea is on a distinguished road
По умолчанию Правила установки заземления для квартиры

Столкнулся с проблемой установки заземления для бытовой техники в квартире. Конкретно - для проточного обогревателя воды.

В подвал выводить заземление нельзя.
Если в землю, то придётся тянуть до ближайшего её клочка через весь двор.

Установщики порекомендовали вывести заземление "на ноль" электрощита в подъезде. Но предупредили, если "ноль отгорит", то последствия могут быть печальны.

А как следует сделать это правильно?
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 24.05.2009, 19:16
Аватар для Artem
Artem Artem вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 166
Репутация: 571
Artem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really nice
По умолчанию Re: Правила установки заземления для квартиры

Правильно будет так, как вы написали, протянув линию заземления до того места, где есть возможность организовать полноценный контур заземления. Понятно, что придется применить проводник большого сечения, от вашей квартиры до места устройства заземляющего контура, медную шину или стальной пруток, иначе сопротивление заземляющей линии может оказаться излишне большим из-за ее большой протяженности. На ноль точно сажать не стоит, то что хотите заземлить, в многоквартирный домах часто нулевой провод "отваливается", по причине большой нагрузки на него (фазы три, а нулевой провод один, и такого же сечения как фазные). Если отгорит нулевой провод, потенциал сети окажется приложенным к корпусу водонагревателя. Лучше уж никакого заземления, чем такое, опасное для жизни зануление.
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 06.06.2009, 19:09
kamara kamara вне форума
Новичок
 
Регистрация: 06.06.2009
Адрес: Ташкент
Сообщений: 3
Репутация: 0
kamara is on a distinguished road
По умолчанию Re: Правила установки заземления для квартиры

Мы тоже столкнулись с проблемой отсутствия заземления в квартире. Самостоятельно протянуть линию не можем, так что на свой страх и риск используем стиральную машину без заземления. Надеюсь это не слишком опасно? Или все-таки нужно "заземлиться"?
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 20.11.2009, 01:57
Аватар для horyok
horyok horyok вне форума
Новичок
 
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 3
Репутация: 0
horyok is on a distinguished road
По умолчанию Re: Правила установки заземления для квартиры

Цитата:
Сообщение от kamara Посмотреть сообщение
Мы тоже столкнулись с проблемой отсутствия заземления в квартире. Самостоятельно протянуть линию не можем, так что на свой страх и риск используем стиральную машину без заземления. Надеюсь это не слишком опасно? Или все-таки нужно "заземлиться"?
У меня в "хрущевке" не то что заземления, ноль специалисты найти не могут, только "репы чешут". Стиральная машина, микроволновка, варочная поверхность и электродуховка не заземлены, и все это щиплет, когда мокрыми руками трогаешь, а сухими-норма. РЭС и ЖЭК отмахиваются ссылаясь на нехватку финансирования.Вот так и живем.
Ответить с цитированием