Форум электриков, энергетиков, электромонтажников - FazaNol.ru

Вернуться   FazaNol.ru - реши проблемы с электричеством! > Электрооборудование > Электродвигатели

Ответ
 
Опции темы



  #1  
Старый 13.11.2010, 17:27
Аватар для Artem
Artem Artem вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 166
Репутация: 566
Artem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really nice
По умолчанию Защита от исчезновения фазы

Есть задача - отключение двигателя компрессора при пропадании одной из трех фаз.
Приятель озаботился этой проблемой после того, как чуть было не спалили двигатель компрессора используемого для привода пневмоинструмента на стойке. Хорошо, что вовремя заметили неполадку, в бригаде был опытный специалист, который по миганию ламп и изменению издаваемого компрессором звука сразу заметил неполадку и обесточил агрегат. Стоило замешкаться с отключением и остались бы без дорогостоящего компрессора, без которого на стройке как без рук Товарищ просит посоветовать устройство, которое контролирует наличие напряжения на трех фазах и отключает двигатель при выпадении одной из фаз.
Сам я с такой аппаратурой ранее не сталкивался, поэтому прошу помощи у участников форума. Какой аппарат защиты порекомендовать? Стоимость не важна, главное, чтобы аппарат был надежен.
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 14.11.2010, 21:46
Аватар для Artem
Artem Artem вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 166
Репутация: 566
Artem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really nice
По умолчанию Re: Защита от исчезновения фазы

Я параллельно еще на одном форуме тот же вопрос задал. Мне ответили, пусть мол твой приятель не парится, а включит три реле на 380 вольт между фазами, по одному на каждую пару фаз, а контакты реле включит последовательно с блокирующими контактами пускателя. Якобы пропадет напряжение на какой то из фаз, реле отпустит, контактами реле разорвется цепь блокировки пускателя, пускатель отключит питание двигателя. Но, я тут подумал, а что, если напряжение на фазе не полностью исчезнет, а только уменьшится в результате перекоса фаз? Тогда реле может не разомкнуть цепь блокировки и двигатель перегреется и сгорит, хотя и не так быстро как при полном выпадении фазы. Или наоборот такая примитивная защита будет срабатывать ежеминутно, когда работают сварочным аппаратом. Что тогда, одного человека из бригады возле компрессора на дежурство ставить, чтобы постоянно давил на кнопку "пуск"? Нет, такой вариант не подходит, нужна более или менее "интеллектуальная" аппаратура защиты, которая не реагировала бы на кратковременные перепады напряжения, но гарантированно отключала бы двигатель если в разница напряжений в фазах длительная. Жду совета, заранее благодарю.
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 01.12.2010, 10:12
Azeal Azeal вне форума
Студент
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 30
Репутация: 172
Azeal will become famous soon enough
По умолчанию Re: Защита от исчезновения фазы

ЕЛ-11М реле фаз общего применения
РКФ-М06-11 с регулировкой нижнего порога срабатывания

ЕЛ-12М реле фаз для защиты электродвигателей
РКФ-М06-12 c регулировкой разбаланса фаз

ЕЛ-13М реле фаз для защиты крановых электродвигателей
РКФ-М06-13 с регулировкой разбаланса фаз

При выборе обязательно учитывайте мощность двигателя

Последний раз редактировалось Azeal; 01.12.2010 в 10:36.
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 30.01.2011, 05:53
Аватар для Artem
Artem Artem вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 166
Репутация: 566
Artem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really niceArtem is just really nice
По умолчанию Re: Защита от исчезновения фазы

Azeal, спасибо за дельный совет. Остановились на реле ЕЛ-12М, как раз то, что нам требовалось. Защита по перекосу и обрыву фаз, по перенапряжению, и главное, регулируемое время срабатывания при разбалансе фаз, что исключает остановку компрессора при кратковременных скачках напряжения. Бонусом ко всему этому прилагается защита от неправильной фазировки, что тоже не лишнее. Месяц уже, как установили реле в компрессор, пока вроде полет нормальный, для проверки пробовал скидывать одну фазу, реле срабатывает четко. На работу электросварочного аппарата не реагирует, задержку отключения опытным путем подобрали около трех секунд.
Ответить с цитированием