По умолчанию Подключение водонагревателя

Решил в квартире подключить проточный водонагреватель мощностью 5 киловатт. Достаточно ли будет провода сечением 2,5 мм.. И посоветуйте, подсоединять нагреватель необходимо к электросчетчику или можно к обычной
розетке? Выдержит ли электропроводка в квартире такую нагрузку? И какой марки провод порекомендуете?
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 27.05.2013, 16:39
николай николай вне форума
Новичок
 
Регистрация: 26.05.2013
Сообщений: 4
Репутация: 0
николай is on a distinguished road
По умолчанию Re: Подключение водонагревателя

Я не понял, у вас счетчик в квартире стоит? Если в квартире, то скорее всего дом старой постройки (сейчас при постройке дома счетчики в большинстве случаев ставят в тамбуре), значит проводка старая и скорее всего без заземления, может не выдержать. Или все таки не в квартире, а в доме. Если все таки в доме, то советовать будет проще. Вы определитесь. А кабель или провод алюминий 2.5 мм2 выдерживает 20-24 А в зависимости от прокладки. Посмотрите на паспорт, там будет написано номинальный (рабочий) ток и определитесь или более подробно опишите ваше электрохозяйство (электрощиток, счетчик, автоматы) , ваш дом (примерный год постройки), марку водонагревателя или его рабочий ток для более качественного совета. А советовать глядя на потолок это вам нужно на базар идти.
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 27.05.2013, 22:04
aleks001 aleks001 вне форума
Новичок
 
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 7
Репутация: 79
aleks001 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Подключение водонагревателя

Нагреватель 5кВт максимальный ток 5000/220 примерно23А. Кабель ведите от щитка, где есть заземление, сечением 2,5мм с медными жилами и розетку приобретите не менее 25-30А, сейчас такие есть, с заземляющим контактом. Это надо сделать так как дом у вас старый, как я понял, и проводка не выдержит и еще обратите внимание на электрический счетчик на какой ток он рассчитан. Думаю проблема возникнет с заземлением, но это ваша безопасность.