Всем доброго вечера.

На даче при включении обогревателя, чайника или микроволновки лампочки начинают гореть тускло (очень тускло), даже вышибает некоторые устройства, хотя на дом подается 5кВт. В дом заходят три жилы (фаза, ноль и земля) сечением 16мм (алюминий) от столба с щитком где стоит автомат 32А. В доме я поставил я поставил тоже автомат на 32А и по 16А на розетки 2 этажа, ванная комната и розетки первого этажа. Так вот ситуация получилась какая. Пока я не прокладывал проводку, а все было на удлинителях. Падение напряжения было но очень слабое. А когда я проложил проводку (пока только на втором этаже) падение увеличилось.
Почему не пойму. В доме кабель на розетки ВВГнг 3х2.5
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 01.09.2010, 23:57
Юрий80 Юрий80 вне форума
Новичок
 
Регистрация: 10.01.2010
Адрес: Гатчина
Сообщений: 24
Репутация: 122
Юрий80 is on a distinguished road
Отправить сообщение для Юрий80 с помощью Skype™
По умолчанию Re: При включении обогревателя падает напряжение

Вся проблема в том, что где-то есть плохой контакт. Скорее всего на опоре ВЛ 0,4 кВ.
Возможно, у Вас на алюминиевые провода воздушной линии накручены медные провода. Со временем разнородные провода окисляются и увеличивается переходное сопротивление. На переходе падает довольно большое напряжение и в дом попадает уже уменьшенное напряжение.
Что делать?
Ввод от опоры выполнить проводом СИП 2А 2х16 для 1-фазного питания или СИП 2А 4х16 для 3-фазного питания.
В щитке соединения выполнить проводом сечение 4 мм кв. минимум.
Соединения должны быть хорошо затянуты. Избегаем скруток. Есть винтовые и безвинтовые зажимы (клеммы WAGO).
Напряжение станет более стабильным.
Но возможно Ваш дом стоит в конце ВЛ 0,4 кВ. Тогда ... покупайте стабилизатор напряжения. Придётся ограничить потребляемую мощность, но напряжение придёт в норму.
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 20.09.2010, 17:27
edboy edboy вне форума
Новичок
 
Регистрация: 20.09.2010
Адрес: казань
Сообщений: 12
Репутация: 112
edboy is on a distinguished road
Thumbs up Re: При включении обогревателя падает напряжение

всё верно
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 22.10.2010, 18:09
YA_HELEN YA_HELEN вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 201
Репутация: 269
YA_HELEN will become famous soon enoughYA_HELEN will become famous soon enough
По умолчанию Re: При включении обогревателя падает напряжение

а еще возможно, что мощность вашего обогревателя высока и не рассчитана на существующую электропроводку, из-за чего электроснабжение обогревателя вынуждено "заимствовать" дополнительную энергию из других включенных точек.
понятно изъяснила?)
Ответить с цитированием
  #5  
Старый 28.10.2010, 16:16
Аватар для ded1960
ded1960 ded1960 вне форума
Студент
 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 99
Репутация: 146
ded1960 is on a distinguished road
По умолчанию Re: При включении обогревателя падает напряжение

Возможно мощность трансформатора в деревне слишком мала, проверьте у соседей также падает напряжение или нет при включении обогревателя. В сельской местности это в основном у всех
Ответить с цитированием
  #6  
Старый 28.11.2010, 12:39
platina platina вне форума
Новичок
 
Регистрация: 28.11.2010
Адрес: Николаев
Сообщений: 1
Репутация: 0
platina is on a distinguished road
По умолчанию Re: При включении обогревателя падает напряжение

Такая же проблема была и у нас. Поменяли электропроводку алюминиевую на медную. Конечно это стоило много усилий и финансовых затрат, но об этом жалеть не приходится - эффект на лицо.
Ответить с цитированием


  #7  
Старый 28.11.2010, 14:27
wenya wenya вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 09.03.2009
Сообщений: 110
Репутация: 151
wenya is on a distinguished road
По умолчанию Re: При включении обогревателя падает напряжение

ну, это же естественно. если мощные потребители электроэнергии включаются в сеть, то самым прямым результатом будет тусклое освещение, если у вас не промышленная сеть. вот у нас на работе тоже такая же проблема.
Ответить с цитированием