на чердаке может пригодится дом защита , тем более у большенства людей на чердаках хранится всяческий хлам, складируя его можно повредить электропроводку, вот так что
Ответить с цитированием
  #12  
Старый 15.12.2009, 13:04
antonio_spb antonio_spb вне форума
Новичок
 
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
antonio_spb is on a distinguished road
По умолчанию Re: Виды электропроводки на чердаках

Цитата:
Сообщение от tatyana Посмотреть сообщение
Зря вы так отреагировали. Человек, который хочет понять, чем вообще в его собственном доме электрики занимаются, еще и дополнительных объяснений попросить может. Ничего тут страшного нет.
Поддерживаю мнение. А для тех, кто не знает что такое ПУЭ и как его найти цитирую требования:

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ


2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:

открытая;

проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;

незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;

скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.

2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.

2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.

2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).

2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.
Ответить с цитированием


  #13  
Старый 13.01.2016, 19:49
irasolnce irasolnce вне форума
Новичок
 
Регистрация: 30.04.2015
Адрес: Росс&#
Сообщений: 13
Репутация: 43
irasolnce is on a distinguished road
Отправить сообщение для irasolnce с помощью ICQ Отправить сообщение для irasolnce с помощью AIM Отправить сообщение для irasolnce с помощью Skype™
По умолчанию Виды электропроводки на чердаках

Т.е можно установить пластиковые распред коробки на чердаке на плитах и от них в ПВХ гофре через перекрытия до электроточек. Пожарники не докапаются?
Ответить с цитированием



Ответ
Опции темы